请电工专家解答一下!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 19:03:16
为了测试家里电器用电量,我从家里任一插座上引出两根线(火线和零线),将其接入普通单相电度表(4孔接线柱的那种),火线接1孔,零线接3孔,然后从电度表的2孔和4孔引出两根线装上一个插座,并测量电压一切正常,最后将用电器插头插入安装好的插座里,用电器均正常工作,可是却发现电度表不转或转得极慢(用了几个电度表都这样,不可能全都是坏的),接线应该没问题啊,这是怎么回事,请专家解答一下,谢谢了!
我用的是2.5(10)A,5(10)A,5(20)A的几种电度表,不管功率大小用电器,都不转或转得极慢.

电度表分电流大小的,有3、5、10、20安培的不等,不知道你用的是多大安培的。如果是10A以上,那么建议你要么接一个功率大一点的设备,要么换一个小一点的表。

你可能是用的电感式的电度表,电感式的电度表应该垂直安装如果倾斜超过5度就会慢走或不走。

电度表分电流3、5、10、20,30安培的不等,还有电流互感与电度表合用的。家用电度表常用(4孔接线柱的那种),火线接1孔,零线接3孔,(进线);火线接2孔,零线接4孔(出线)。
1度电=1000瓦,小时。
如用40瓦灯泡,30安培电度表;那电度表是不会转或极慢。