变频器节能效果为什么这么差

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 07:34:04
变频器安装在315千瓦除尘风机上,风机安装前风门关闭一半,电流为320—360左右(包含一台22千瓦空压机).用电量为每小时193度。安装变频器后风门全部打开,将运行频率调制为42.20赫兹,用电量为173度。为什么使用变频器调速比原先软启动工频运行相差电量只有20度!急!急!急

在安装变频以前风门要关闭一半,说明用电量193度时风机的输出功率粗略算大约为193-22=175KW左右,其中近一半的功率都浪费在风门的阻风板上了,而除尘风机提供的风量应该能满足实际需要了。可安装变频器以后是在风门全部打开的情况下,也就是风量要比原来大近1倍的情况下用电才达到173度,换算成输出功率大约为173-22=151KW左右。更何况运行频率42.2于工频50相差并不是很大,所以不不能断定变频器节能效果差,你可以试试在保证风量的情况下降低运行频率,应该效果会很好的。另外通过我在工作中的观察结果变频器在设备低负荷运转时的节电效果要远好于高负荷期。所以还是建议多观察运行规律,及时调整运行频率,多方结合才能达到好的节能效果。

原因是变频器本身运作需耗费一定的电量,你的运行频率接近全频(50赫兹)。在满足风量的情况下尽量调低频率,或设定一定的压力值,根据进风风压,让变频器自动调节电机转速。

可能你对节能有一点没有理解对吧!