感烟探测器保护区域

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 02:17:29
改造后的房间约3平方米,共有10余间 石膏板吊顶
是否需要将喷淋及烟感下引至房间顶
这是一个防火分区内的改造。防火分区标高5米,改造后的房间标高3.7米。

烟感探测器保护面积
  烟感探测器的保护面积是由高度决定的:当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6m以下时,保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。
  在《火灾自动报警规范中》,我们可以找到关于感烟探测器的保护面积和保护半径的正确答案。从下面这张截取《规范》的图就可以很清楚的知道感烟探测器保护面积和保护半径,也可以知道一个探测区域内所需设置的探测器的数量。
  感烟探测器、感温探删器的安装问距,应根据探测器的保护向积A和保护半径R确定,并不应超过本规范附录A探删器安装间距的极限曲线D1-D.11(含D9‘)所规定的范围。
  一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:
  NS/K.4
  式中N——探测器数量(只),N应取整数
  S——该探删器区域向积(m2);
  A——探探测器的保护面积(m2);
  K——修正系数,特级保护对象宜取0.7-0.8;
  一级保护对象宜取0.8-0.9,二级保护对象宜取0.9-10。

按照规范要求,每个房间都应该设置喷头和报警探头。改选工程也一样的要求,因为隔了房间后,由于墙体的分隔,原探测区域不可避免的受到影响,所以只能以每个房间作为一个探测区域.至于喷淋,当然更不用说了,同样应该每个房间设置,并符合规范要求.