夏天了 一开空调家里电压就不太稳定, 猫 总是从新启动,如果不开空调家里电压是220 一开空调就是190-220 有UPS猫也重新启动,我刚买了一个1500V的 稳压器 开空调后还是重启。 我问下 应该买多大的稳压器才行啊,我买的时候他那里还有个2000V的 跟我要450 这个1500V的花了130 还有个7000V的 要900。
我买的稳压器是在5金买的 带家用电器的 不是电脑专用的,那个UPS 也使用过 但是不管用, 现在这个刚买的1500V的稳压器 我没有插空调也不行吗?

这里分为几个问题说:
1. 一开空调就是190-220,说明导线细了些,电压被导线吃掉了,但并不严重。190伏可以说对猫不会有什么影响。问题在于空调启动时,瞬间电流要大于正常的运转电流,此时电压要低于190伏很多,于是猫重新启动。猫靠的一个电源适配器供电的,你打开适配器,将滤波用的电解电容加大几倍,应该可以解决。
2. 你最好查一下电源线有没有接触不良的地方。方法是打开空调,使其不间断工作,而后看看总闸、电表、漏电保护器、以及各电线接头,哪儿温度偏高,哪儿就有可能存在接触不良的现象。
3. 你买的不是稳压器,1500w的稳压器130元是买不来的。你那是自动调压器,这种调压器都号称“稳压器”,对于冰箱、空调、彩电、风扇、电灯等还可以用用。电脑、猫等数字产品就不能用了。因为他的原理是在一个自偶变压器上引出几个抽头,而后靠继电器在几个抽头中切换。问题就出在继电器切换的瞬间,断开这个触点后,连接那个触点前出现了一次短暂的断电,时间有几十个毫秒,就是这个断电导致猫重新启动。所以这个调压器不能用。当然如果按第一条说的加大电容,断电的几十个毫秒,电容可以维持一下,或许调压器可用。
4. 如果你买了稳压器,你也只能让稳压器给猫供电,如果同时给空调供电,那解决不了猫重新启动的问题。

1500W太小了,1.5P的空调大概1200W左右,2P的空调就有1500W了,电脑加其他电器也有300多瓦,买那个2000W合适点,要是不想换了就把调压器改为专供电脑吧,还有啊,你说一开空调电压就不稳定,要检查一下你家的电线是不是小了,空调供电是不是独立的一条线路,要是不合要求,建议还是改线吧,以免拆墙补坑