三相四线电度表正常接线会反转吗?请高手

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 21:28:01
电表1,4,7和3,6,9都是接互感器相同侧,互感器两个接线端相通,且一端直接接地,哪一个才是进线,哪个是出线,怎么对应的?

1、电表的1.4.7端为电流互感器的进线端,即要求1.4.7端的接入线必须为三只电流互感器的同名端(即为三只互感器的K1端),如果有三只中的其中任何一只接反了,则为出现上述现象。
2、如果负荷侧带有如两相交流焊机样的负载,表盘会有倒转现象。

你只说是正常接线可并不一定就代表是“正确接线”,通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。
关键需要说明的还有当发现有功电度表反转时,可能是接线错误造成的,但不能认为凡是反转都是接线错误。下列情况下反转属正常现象:(a)装在联络盘上的电度表,当由一段母线向另一段母线输出电能时,电度表盘会反转。(b)当用两只电度表测定三相三线制负载的有功电能时,在电流与电压的相位差角大于60°,即cosΦ< 0.5时,其中一个电度表会反转。

三相四线电度表正常接线会反转吗?答案是会,网络上有很多,看看下面的就明白了
http://zhidao.baidu.com/question/53287365.html?si=1

你说的正常接线是什么意思?是接线都正确,还是线都接上了。1楼和3楼说的对电压和电流相序接错了就会反转。
三相表一般1(A)、4(B)、7(C)是电流进线,3(A)、6(B)、9(C)是电流出线,2(A)、5(B)、8(C)、10(N)是电压线
再就是你的三相四线表是直进直出的还是通过互感器的。如果通过互感器就要检查一下互感器一次穿心方向是否正确。

如果真的是接线正确是不会反转的。

会,电压与电流的相序反了就会反转。

电压与电流的相序反了就会反转。