工厂零线带电 而1相火线用电笔测不亮 但万用表测3相及单相电压正常 是什么原因 望高手指点

建议一是检查一下工厂的零线与供电线路的零线之间是否有接触不良的情况,另外还可能存在零线接地不良的现象都会导致带电的。因为在低压3相4线制供电系统中零线是接地的,当零线与接地点断开后,用万用表测3相电压是测的线电压以及测单相电压也就是测相线与零线间的电压,测量值都应该是正常的,但是用验电笔测火线测的是相线与接地点之间的电压,由于接地断开了,电流没有在火线和大地间形成回路,所以电笔不亮。

楼上一个个说了一大堆,怎么解决?零线带电,电器也带电吧,找个电工查一查,不就好了。

零线断了,与零线对应的相线存在电压降,所以电笔测不亮。用万用表测量相电压时,表笔搭在零线网上,相电压正常,如果搭在断处未入零线主网的一端,电压一定是小于标准相电压。至于线电压问题就不用解释,零线断了不会影响线电压。

零线断了怎么会带电?正确的结论是有一相火线搭零线上了!