办公楼配电箱中零线和地线之间电阻为零,不是不能零地接一起吗,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 05:49:37
为什么漏电保护也不跳

零线和地线接到一起会出严重事故,失去了地线的意义。
  零线地线不能碰在一起的原因
  1、地线是保护线,平时不能通过电流,随时保持地线的完整和畅通,随时把电器设备可能的漏电引向大地。零线粗、地线细,如果碰在一起,可能会烧断地线、地线接头发热发生接触不好等,当电器设备外壳真正漏电时,地线不能及时把电流引向大地,会给人带来生命危险。
  2、零线是通过漏电保护器的,地线没有,零线和地线碰在一起,零线的电流从地线走了,没有从零线返回,开关会跳闸。

现在我们配电系统中就是零线与地线接在一起的,虽然你测得的电阻为零,但在供电系统中零线和地线之间是分开的。漏保不跳的原因是火线和零线走的是一条回路,在漏保当中的零序感应器电流为零,所以不会跳,如果你从漏保后用一火一地接照明的话,肯定会跳。

漏电保护开关之后的零线和地线之间是分开的。

用的接地系统就是TN-S-C系统