1、母线:相对相对地,即试验相不接地,其他两相接地。依次进行。
2、断路器:断口耐压(一端接地);合闸后对地耐压;
3、电压互感器:中性点接地拆除,二次侧短接。
4、电缆:与母线试验相类,铠甲接地。
5、隔离开关/其他绝缘子:直接对地耐压。
注意:耐压试验前,先测量绝缘,放电后加电压32KV/1min, 放电后才可进行下一步工作;被测设备试验前,要拆除或断开与其他设备的连接,方可进行;有些设备不可进行交流耐压试验,如:避雷器、带电监测传感器(形似瓷瓶)、电流互感器、电容器等。
强调:试验前放电,试验后放电,在绝缘板上操作,注意安全距离,做好监护工作。
请参照高压试验操作及安全规程。

根据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150-91的规定:

10kV 油浸变压器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV 交接30kV;
10kV 并联电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV 交接30kV;
10kV 电压互感器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;
10kV 断路器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;
10kV 电流互感器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;
10kV 干式电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接30kV;
10kV 纯瓷或纯瓷充油套管交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接30kV;
10kV 固体有机绝缘套管工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;
10kV 支柱绝缘子交流工频耐压试验标准为:出厂42kV 交接42kV;
10kV 隔离开关交流工频耐压试验标准为:出厂42kV 交接42kV;
10kV 干式变压器交流工频耐压试验标准为:出厂28kV 交接24kV;
如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,然后按柜内元件的最低耐压标准,作为总体耐压试验标准;

如果开关柜的主体是柜壳及绝缘子,就按绝缘子的标准,打42kV即可;
如果开关柜内部还有干式变压器,试验时没有拆除引线,一起打硬体耐压,出厂需要打28kV