20台2KW的电磁炉同时工作的话,主线应该用多粗的
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 16:47:12
20台的总功率为40000W,最大总电流为182A。
按绝缘铝芯线算,考虑以0.8的公用系数,其截面积宜选70平方毫米的。
若按绝缘铜芯线算,仍以0.8的公用系数,其截面积宜选50平方毫米的。
楼主问这样的问题,肯定知道电线的规格不是连续的了。
你去买三项用电的线就行。
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
