动测能不能测出夹层

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 11:09:11
今天孔桩打混凝土,结果剪球以后,第一斗混凝土下去以后,停顿了一下才又下混凝土,尽管理论计算来说,第一斗已经够埋住管了,但是考虑有可能有扩孔因素,不知道会不会底下有泥浆混杂,出现夹层现象。
我有看了一下导管里面的混凝土有一点点泥浆的样子但工人说那是管头刚不小心弄下去的。不知道到时候动测能不能测出这个问题。还是要取芯看??
我们好象只做小应变测验,光做小应变行不行,能不能测出问题所在。希望哪位好心人告诉我一下,好采取对策。

低应变可以检测出桩身完整性指标,若发生断桩、混凝土离折等不良现象,一般情况下,低应变是可以检测到的。

不过,从描述中来看(导管里面的混凝土有一点点泥浆的样子),第一斗混凝土用量可能偏低或导管距离孔底偏高,剪球排渣、排浆时,造成泥浆回灌现象发生。一般情况下,孔底出现泥浆混杂、夹层等现象的长度不超过30CM,对桩影响不大。

钻孔取芯法的判别标准要高些,它属于直接检测方法,当与低应变检测结果不一致时,宜以钻孔取芯法为准。但钻孔取芯法也存在缺陷,有所谓的“一孔之见”的弊端。

??