要装修了,家用3P柜机,是不是需要用4平方的电线呢?如果用2.5的,可不可以,会不会有什么问题?

按照理论2。5平方的国标线应该足够用了,但现在市面上的线一般都不达标,所以还是用大一点的放心。

2.5平方铜线在硬塑料管内的安全载流量为16~20A左右,4平方铜线在硬塑料管内的安全载流量为21~26A左右.
3P柜机的最大电流好像是13A吧,记不太清楚,你看一下空调铭牌上的数据就知道了,专线专用的话2.5平方线还是可以的.有条件的就装4平方啰.

2.5平方线可以用的,自己家里用4平方线就放心喽。