运行中的变压器油中溶解气体含量的注意值各是多少

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 17:22:52
H2,CH4,C2H6,C2H4,C2H2,CO的含量是多少

表 4 不同故障类型产生的气体组分
故障类型 主要气体组分 次要气体组分
油过热 CH4 C2H4 H2 C2H6
油和纸过热 CH4 C2H4 CO CO2 H2 C2H6
油纸绝缘中局部放电 H2 CH4 C2H2 CO C2H6 CO2
油中火花放电 C2H2 H2
油中电弧 H2 C2H2 CH4 C2H4 C2H6
油和纸中电弧 H2 C2H2 CO CO2 CH4 C2H4 C2H6
进水受潮或油中气泡 H2
有时设备内并不存在故障而由于其他原因在油中也会出现上述气体要注意这些可
能引起误判断的气体来源例如有载调压变压器中切换开关油室的油向变压器本体渗漏或
表 5 油中溶解气体含量的注意值
设 备 气体组分 含量ppm
变压器

电抗器
总烃
乙炔

150
5
150
互感器
总烃
乙炔

100
3
1502)
套管
甲烷
乙炔

100
5
5002)