漏电开关相线短路不跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 06:30:17
我司配置有一漏电开关,125A,一日,相线短路,冒烟,漏电开关竟然没跳闸,这是为什么?

属于断路器与线路之间选择失去保护作用或断路器质量有问题,125A断路器保护的线路一般在35平方毫米以上,并且预期短路电流在10*125A之上,线路过小,短路电流小,断路器就不能立即分断。

1、【短路】不是【漏电】,短路情况下,电流还是通过导线L或N流回变压器,系统不会做出“漏电”的判断,所以只要不超出额定电流125A就不会脱扣;
2、【漏电】是指电流从正常不应导电的路径(外壳、PE线、大地)分流了一定的电流,这时,通过漏电断路器的所有(相+零)的电流矢量和不等于“0”,则系统判断“漏”了,漏电断路器脱扣;

1、【短路】不是【漏电】,短路情况下,电流还是通过导线L或N流回变压器,系统不会做出“漏电”的判断,所以只要不超出额定电流125A就不会脱扣;
2、【漏电】是指电流从正常不应导电的路径(外壳、PE线、大地)分流了一定的电流,这时,通过漏电断路器的所有(相+零)的电流矢量和不等于“0”,则系统判断“漏”了,漏电断路器脱扣;
3、你说的情况,可能属于断路器与线路之间选择失去保护作用或断路器质量有问题,125A断路器保护的线路一般在35平方毫米以上,并且预期短路电流在10*125A之上,线路过小,短路电流小,断路器就不能立即分断。

125A的,不小了。冒烟,不一定是短路,可能是过热了。
你可以按一下试验按钮强制断路的,如不能做到,就得换开关了。

那要看你的漏电断路器是哪种类型的,有的短路是不会跳闸的,属正常现象。

有可能是开关有质量问题。