请教:高层建筑整层墙面出现大面积蜂窝、麻面的处理方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 03:31:48
有一栋楼,地下二层,地上二十一层,层高2.9米,剪力墙结构,每层二个单元,建筑面积为410平方米,砼为130立方米,现正在施工的为地上六层:7.1号下午5:00开始浇筑6层(墙与现浇板整体浇筑),直至7.2号上午9:00才完成。本应8个小时完成却干了16个小时。砼为现场搅拌,输送泵输送,砼标号为C30。晚上施工工程中泵送机械出现三次故障,每次检修时间约为2个小时;期间下过二次大雨也未采取防雨措施;砼振捣工可能操作不规范。7.3号上午拆墙模板发现墙面出现大面积的蜂窝、麻面,面积约占整个6层墙面的80%,该怎么办,拆除费用太高,简单的按照规范处理怕影响主体安全,请指点迷津!十万火急

蜂窝、麻面还是小事情,泵送机械出现三次故障就有可能出现结构上的问题了。
这就很难下结论了,因为搞不好要出人命的。
最好听监理单位的意见吧,如果你们关系硬,他们给你们签字,你就算把蜂窝给粉了也能过关。但我相信他们不会担这责任。