请问各位高手:电压互感器的变比是怎样计算的?线圈的匝数及铁芯的选择是怎样的?匝数和变比是什么关系?如果改变线径的话匝数要如何改,怎样计算?有没有公式计算?
请问“xfhbcxs198512”你的回答里“当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V
当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V ”450和375是怎么跑出来的?谢谢

电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。
电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。
用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)

u=4.44*f*B*At,V
其中:B—铁心中的磁密,T
At—铁心有效截面积,平方米
可以转化为变压器设计计算常用的公式:
当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V
当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V
如果你已知道相电压和匝数,匝电压等于相电压除以匝数

设:变压器绕组的电压为U,铁心的磁密为Bm、磁通为Φm,铁心的截面为S,电源频率为f,绕组的匝数为N。根据变压器的公式:U≈π√2*NfΦm;Φm=Bm/S(一般Bm取1.2~1.6特),变压器绕组的匝数N为:

N≈U/(π√2*fΦm)

电压互感器是一种可以将高电压变为低电压,用于测量和保护回路中,我国规定PT的二次电压为100V,一次电压根据实际需要进行选择。其实PT也就相当于一个降压变压器的作用,由于在出厂时已经进行了封装,因此生产出的成品其变比是固定的,不可改变的,变比也就是一二次线圈匝数之比。N1/N2=U1/U2(N--匝数,U--电压)。

http://bbs.co.163.com/index.php?url=/content/226_393994_1.html