电能表选择?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 22:36:57
我用电每小时16千瓦,能否先则40的电能表?

16000/220=72.72A,如是单相电表,不能小于20(80)
如是三相表,不能小于3*10(40)A的电表.

40的单相电能表绝不能用.

你都没说清楚,估计你不行,要10(60)A的才行,你用电量太大了

可以用40A的电能表。电能表具有一定的过载能力,启动电流可以不考虑

先问一下哦? 是220V 还是380V? 请补充问题


基本上可以用