春兰3匹柜机出现E2故障,怎么自修

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 02:31:14

春兰空调3匹显示:E2 故障为压缩机过载保护。
请检查:
1、外机冷凝器(散热片)是否很脏;
2、外机安装位置的通风条件是否很好;
3、最近是否请人加过氟,检查是否加多了;
4、是否是新装机,假如是,检查管路阀门是否开到最大;
5、假如是单相空调,检查压缩机电容容量是否变小;
6、假如是三相空调,检查是否缺相,
7、检查内机是否工作。
8、检查内机温度传感器是否变值、损坏。

春兰E2压缩机过载.一个电流大.要不就是外机散热不好.氟多了.
高低开关有没有保护.

出现E2故障(压缩机过电流):
1、用钳形电流表检测压缩机电流,压缩机电流大可能是F22充注过多造成,调整机组R22充入量,使电流达到额定值。
2、接插件是否插好。
3、压缩机桩头是否接好。
4、单相电源电压是否在187-253V之间,三相电源电压是否在323-437V,注意室外电源线应连接可靠,不可靠会造成电源线压降过大,出现大电流保护。