100米1.5平方的护套线会产生电压降吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 02:36:49
我从家里的电箱拉一根约120米1.5的护套线拉到户外的店面,店面用电量不到一千瓦,但是有两只儿童摇摆机《每只约200左右》。电路接好后所有负载都可以正常使用,但当把硬币塞进摇摆机的瞬间,光源很暗,几秒后恢复正常,同时,电脑就会黑屏、重启。但是摇摆机可以正常使用。请问:是否由于线径过小、或者线距过长产生压降引起的。谢谢!!

所描述的情况的确是属于线径过小引起的压降,导致摇摆机在启动的瞬间由于启动电流瞬间增大导致巨大压降,从而引发灯泡变暗电脑黑屏等现象。由于你使用的是1.5平方的护套线,一般一卷是100米,所以你还接了一段其他的护套线,此外,你买的1.5平方的护套线也许并非国标线,实际1.2看有没有(现在铜涨价很厉害,市面上很难买到国标铜线了,且很多厂家的铜线多采用回收铜制作的,这点你可以看你买的铜线是否铜芯颜色暗甚至有黑色的氧化层淡判断出来)100米处的接线处不规范扭接在一起也是压降的部分原因,应该把氧化层刮干净亮铮铮的再拧在一起,最好是用烙铁挂层锡,焊死它们。

你所描述的情况的确是属于线径过小引起的压降,导致摇摆机在启动的瞬间由于启动电流瞬间增大导致巨大压降,从而引发灯泡变暗电脑黑屏等现象。由于你使用的是1.5平方的护套线,一般一卷是100米,所以你还接了一段其他的护套线,此外,你买的1.5平方的护套线也许并非国标线,实际1.2看有没有(现在铜涨价很厉害,市面上很难买到国标铜线了,且很多厂家的铜线多采用回收铜制作的,这点你可以看你买的铜线是否铜芯颜色暗甚至有黑色的氧化层淡判断出来)100米处的接线处不规范扭接在一起也是压降的部分原因,应该把氧化层刮干净亮铮铮的再拧在一起,最好是用烙铁挂层锡,焊死它们。
总之,建议你选用2.5平方的线,你的配电箱到店面的供电半径太长了,老板!

来包烟!老板!

本人个人看法是线径过细,还有一个原因是可能是你们的进户线也过细,你可以把摇摆机直接接在电箱下试一下,如果正常,就是线细了,不是的话,一是进户线细,二是可能摇摆机起动电流大,不行加一个稳压电源,就是成本较高.