查找电机共振原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 07:42:16
我现在有两台同型号高压400KW电机,相距间隔5米,现在有一台电机有间歇共振现象,已经造成轴承多次损坏。原来怀疑电机轴有问题,拆下来做过动平衡试验,没有问题。并且如果两台同时运行,没有共振现象。单独运行有共振现象,并且另一台停机过程中电机共振严重。敬请协助解决!!急,我要被炒鱿鱼了。

如此大功率电动机,相距5米?
建议在每台设备之间设【减震沟】,即2台设备之间以及设备基础周边做成沟槽地坪(一般300mm宽、300~500mm深),可以有效减小共振现象。
先排除其它因素影响。

底座加减震块,橡胶或软木。

1 建议加大加固基础座,使电机,基础座能与大地牢固地连成一体。2 改变电机自身重量,这样能破坏电机转动时带来的震动与电机自身震动产生共振叠加。3 加变频装置,改变电源频率。

这个原因很明显是安装底座的问题。需要对两台电动机的底座分别进行加固就可以了。

重新浇注电机基座。