变频器有没有过压保护

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 15:42:27
一台丹佛斯的3*220V的变频器接上了3*380V的电压,烧了,为什么没有过压保护呀,可以维修吗.

过压保护 保护的不是输入电压 保护的是PN也就是说经过输入电整流后的直流电压,你输入380之后 有时来不及整流然后再保护后,你的整流部分就烧坏了 过压保护主要是保护模块,主要是在电机制动时起作用 怕反馈的电压冲击模块
可不可以维修 就要看变频器的情况了 如果你的桥是和模块一体的话 你的维修费用就高了
如果是单独的桥 是值得维修的

变频器当然要有过电压保护啦,因为在变频器内部电能是需要一个转化过程的,也就是将输入的工频交流电,整流为直流电,然后再通过PWM(脉宽调制)等方法改变频率,然后再逆变为非工频的交流电输入到用电设备上。在这一过程进行中,尤其是整流和逆变的过环节,会使用一些大功率的变流元件,因此为了变频器可靠工作都会采取各种保护环节,常见的有直流侧过压保护和交流侧过压保护装置,因为交流测过压会对整流元件带来危害,而直流侧过压则是为了保护逆变部分的元件。所以说变频器中是一定要采取保护措施的。

变频器要过压保护做什么?一般情况下有谁会接到其它电压上?不过维修可以维修的,拿到专业维修店去看一看。