我家空调内机风扇口漏水

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 07:09:56
我家空调内机风扇口漏水,空调氟利昻压力为0.35,师傅上门维修说氟利昻以加不进,该如何解决!!大约开机30分钟就会出现这个问题,空调用了4年。急
是否需要拆机进行维修.氟的确加不进,我在旁边看他加不进,有没有可能是空调批次的问题,我的型号是科龙KFR35GW/JF康拜恩

空调室内机漏水原因:

  1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。

  2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。

  3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。

  4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。

  5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。

  6、过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。

我是科龙空调维修员,这是因为内机接水盘和挡水板移位或者损坏,打开内机,就一清二楚了,调整这两样就能解决这个问题。空调加不进,如果师傅的加氟管正常,那就是你的空调顶针阀坏了。氟加不进去怎么他又知道压力多少?简直废话!找个专业的师傅来。

0.35MP在现在这个温度属于缺氟.环境温度32摄氏度左右时,如果能达到0.45MP才是最佳状态.加不进是根本不可能的事.
内机风扇口漏水原因:
1、内机蒸发器脏,冷凝水不能顺着铝片流如水槽;
2、内机安装位置离天花板太近;
3、环境湿度太大;
你可以在刚开机时把内机风扇转速调低一点。等室内湿度降低再把转速调高。

空调水平不好.出水管堵.虑网太脏.蒸发器当水.塑料裂开.都会漏水.
问题补充:是的.要知道那里漏才可以解决.

检查出水管道有无阻塞,弯曲,内机排水沟有无杂物,和制冷回路系统没有关系。