新建变压站对环境有何影响

输变电工程环评中需关注的问题
  (一)输变电工程线路跨不通过的地域,根据项目周围生态环境敏感程度,确定环评以污染评价或以生态评价为主; 1.以电磁环境、噪声等污染影响为主的项目
  针对线路沿线、变电所周边环境敏感目标进行预测和评价 2.以生态环境影响为主的评价
  除了分析电磁、噪声外,按非污染生态型项目的导则进行生态环境影响评价,并提供相关图件。
  (二)项目组成:列表分析、变电所、开关站、双回路线 (三)污染因子、评价等级及标准
  3
  1.主要污染因子(根据输变电工程的性质及其所处地区的环境特征来筛选,同时分施工期、运行期):
  (1)电磁环境(运行期,变电站、新建高抗、电缆线路):工频电场、工频磁场、无线电干扰; (2)声环境:
  施工期(变电站、新建高抗):施工噪声
  运行期(变电站、新建高抗、电缆线路):设备噪声(变电所主变噪声、输电线路电晕产生可听噪声); (3)水环境:
  施工期(变电站、新建高抗、电缆线路):施工人员生活污水 运行期(变电站):生活污水、车库冲洗废水。 (4)环境空气
  施工期(变电站、新建高抗):施工扬尘 运行期(变电站):地下车库废气 案例一:输变电工程 (5)固废:
  施工期(变电站、新建高抗):渣土、生活垃圾 运行期:
  变电站:生活垃圾、废油 新建高抗:废油 (6)生态环境:
  施工期:变电站:土地占用、弃土造成水土流失 新建高抗:土地占用
  2.评价等级
  生态环境:按《环境影响评价技术导则-生态影响》(hj/t 19-2011)确定,影响范围小,占地小,生物量较小,三级。
  电磁环境:《500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(hj/t24-1998) 声环境:二级
  地面水:小于三级,作一般分析
  地下水:按新导则,不属于水源保护地、包气带防污性能为中、含水层易污染特征为中、地下水敏感程度不高、污水排放量小、水质简单,三级。 环境空气:地下车库废气,三级,作简要分析。
  环境风险:涉及的化学品为:变压器油,不属于易燃、