根据用电器的功率怎么计算电缆截面的大小

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 21:11:24
今天有个客户问我, 50KW的要用多大的线,采用三加一的电缆线,我算的是至少70的铜芯线,可公司里算的是只要50个就够了 ?
要求是有过程,而且要详细权威,值得信赖

因为导线安全载流量与导线截面积并无线性关系,所以电缆截面积并无简单的计算方法。下面是建议选取电缆截面大小的步骤:
1、最好直接从用电器铭牌上读到电流值。如果读不到电流值,就要根据用电器功率、电压、相数、阻抗性质等推算出电流值。
2、根据电流值和电缆敷设方式,查表得到电缆截面积。电缆的敷设方式(明敷、暗敷、集中穿管、分离穿管)直接影响电缆截面积的选取。
3、如果输送距离较长,还要校核导线上的电压降。导线上的电压降不宜大于总电压的5%。
如果校核导线上的电压降大于总电压的5%,就要选取更大接面积的导线,并重新校核。

分两种可能:1,单相电压(功率KW/电压KV/功率因数=电流)
2,三相电压(功率KW/电压KV/功率因数KVAR/根号3=电流)
说明:功率因数一般计算取0.8 ,根号3=1.732

求出电流之后才可以计算导体截面,下面是相应电流对应的电缆型号:
导线截面的估算

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。

根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。
若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。例如截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。
若是裸线,则载流量