机械加工厂功率因数低如何改进(请专家进来)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 09:30:20
我们机械加工厂主要的设备是电焊机,有20多台,变压器是250的,只白班生产,加了功率补偿器可是效果不是很明显,现在的功率因数只能达到0.6--0.7,每个月供电局要罚不少钱,请问有什么好办法?

这个需要好好计算,加大补偿
没做过实际的,只知道理论
理论值不行,再加大补偿试试

你的无功功率补偿远远不够要求,加大补偿容量。

无功功率补偿计算方法 --2008-1-22 15:02:09 在进行新厂矿的电气设计时,首先要对用电网络进行负荷计算,然后根据负荷计算情况, 进行无功功率补偿,选择相应的补偿方法,选择补偿器。

1.1 最大负荷补偿计算法
所谓最大负荷补偿计算法就是利用需要系数法,计算最大负荷时的有功功率、无功功率和 视在功率、补偿前最大功率因数和补偿后最大功率因数,选定补偿设备。如图1所示。

图1

具体计算公式如下:
补偿前最大负荷功率因数

补偿后最大负荷功率因数

即无功功率补偿器的容量由下式确定

Qc=Pj(tgφ1-tgφ2) (1)

式中 Pj,Qj,Sj--补偿前的负荷有功功率、无功功率、视在功率;
Qj1,Sj1--补偿后的负荷无功功率、视在功率;
Qc--无功功率补偿器的容量,即移相电容器容量。

1.2 平均负荷补偿计算法
在实际中,要实行无功功率补偿所采用的是补偿前平均功率因数(自然平均功率因数)和 补偿后平均功率因数来选择移相电容器。具体计算公式如下:
补偿前平均功率因数

补偿后平均功率因数

即无功功率补偿器的容量由下式确定

Qc′=αPj(tgφ1′--tgφ2′) (2)

式中:PP,QP--平均有功负荷、无功负荷;
α,β--平均有功、无功负荷系数

把这计算公式给你你也看不懂,你需要电容补偿柜,要么有时间我帮你算下,在深圳的话我也可以帮你做个电容补偿柜。

再加几台移相电容,具体多少千乏你就照他们教的去算

加了功率补偿器可是效果不是很明显,是因为补偿器的量不够,计算后按需要量增加