水喷淋建筑要求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 22:37:55
我现在主管一个工程的消防!但是有一个喷淋的问题,就是在主管道上下来的喷淋头的分支是拐了两个直角弯下来的!我不知道这样是不是合乎要求?
我看见一般的都是垂直下来的!
要是不行!能不能给我一个请给我一个规范,最好是能下载的!谢谢!

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2005
5.2 喷头安装
主控项目
5.2.1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
检查数量:全数检查。
检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。
5.2.2 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.5 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:对照图纸,尺量检查。
5.2.6 安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸,观察检查。
一般项目
5.2.7 当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8的规定(见图5.2.8)。
检查数量:全数检查。
检查方法:尺量检查。

另外可参阅《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001

规范没有对支管是否转弯作强制要求,完全可以这样安装。