我的一个三开不知道谁装的,装的时候是关的时候灯亮,开的时候灯灭。
现在其中一个开关的灯不亮了,我估计是短线了。
我打开开关,用电笔测,三个开关全关(这时灯亮),开关内6个点电笔都不亮(一个开关2个正负点)。三个开关全开(这时灯灭),这时好的两路开关各有一个点测电笔会亮。
我懂一点简单的电工,但这种情况不知道怎么回事,请教一下大家。
是三单,
不明白的是为什么,三个开关全关(这时灯亮),开关内6个点电笔都不亮,

我的理解是灯亮说明有电流通过,电笔测应该会亮才对

这么说那就简单了,
三个开关全关(这时灯亮),开关内6个点电笔都不亮, 这是因为你开关控制的是零线而不是火线(按规定开关是控制火线的)。当你把开关断开也就是灯灭时火线会经过照明回路到达开关的接线点,所以你用电笔测会有两个点亮;又因为像你所说其中一个开关可能是线路或是负载断路,火线无法到达开关接线点。所以其中一个不会亮;
而当你把开关开起来也就是灯亮时,开关触点闭合,回路接通,又因线路上有负载(照明灯),这时线路成通路壮态,负载运行。所以开关接线点用电笔测不会亮。

而你所提到的“我的理解是灯亮说明有电流通过,电笔测应该会亮才对”,正常情况下这种理解也并无错误。也就是说开关上如果是用火线来控制的话那就对了。而在这里,恰恰相反你是用零线来控制.所以结果不一样.