10KV电缆耐压打多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 13:57:01
xiexie

这个耐压问题可能是所有电气元件耐压问题中最难回答的一个。
从我见到的新老标准、规范中,可以看出其复杂性。一般认为交流耐压需要的设备容量太大而无法普遍使用,而用直流耐压又无法准确发现其缺陷,并且对电缆的绝缘有伤害。
前些年听说有人建议用极低频电压(是多少频率忘记了,好象是1HZ以下吧)对电缆进行耐压试验,还有人进行设备的研究,但是后来是什么进展就不知道了。
我们一般都是用直流35KV,泄漏电流不超过50微安为限,但是此种试验方式受天气的影响极大,下雨天、桑拿天都是不能正常试验的。

交流工频耐压试验属于破坏性试验,所以电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟,
直流耐压试验为额定电压4倍,时间也是1分钟,直流
关于楼上的回答,因交流耐压试验对试验对象可能产生不可恢复的形变,所以现在是有以直流代替交流的趋势,但目前常见的做法还是交流直流耐压都做的,另:直流电没有频率,所以没有直流工频的说法.

一般塑料绝缘电缆直流耐压试验电压为48KV,试验时间为15分钟

现场直流耐压2.8万伏

现在直流耐压渐渐在取消,因为直流耐压后送电有电缆发生故障的,电缆相当于一个电容,长距离的电缆直流耐压后伤害不说,放电没足够时间的话电压叠加会发生过电压事故,现在基本上都是串联谐振做高压电缆,短一点的电缆还可以用耐压试验台,长电缆的话耐压试验台就没用了