压缩机过电流保护?请求高手

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 11:36:27
水冷中央空调 压缩机过电流保护 ??不能开机?

请问是什么原因 此提示是 什么意思?
怎么才能找到故障原因 并解决此问题?

此提示表示压缩机电机工作电流超过额定电流值,过流继电器或热继电器动作于跳闸停机。
检查保护设定值是否过低(需设定在电机额定电流的1-1.2倍之间);环境温度是否过高;是否机械故障,造成电机输出转矩增大;电机绕组是否匝间短路等。

简单啊,制冷压缩机过载了,要看一下使因为过载高温负荷过载还是压缩机本身的机械配合不好了,还是冷却水供应不上了,还是传感开关问题,建议请专业人士看一下