带负感器的三相电表为什么反转

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 20:55:36
带负感器的三相电表为什么反转
悬赏分:0 - 离问题结束还有 14 天 1 小时
前几个月安装了3*1.5三相电度表.500/5的负感器.并联.
那个转盘是顺时针转的.可那数字怎么倒退走的.
还有那表上怎么走到尾数去了.
上面电表读数显示99999.我郁闷呀.
就算反转也不可能转成这样啊.请各位高手指点一下.谢了!
还想问个问题,
95的铝线.线长300M.开始准备负载200KW后来其他原因又增加了100KW.也就是300KW.那线能吃的消吗?

转盘正常应是反时针走,(从上向下看).
如是反转,的确是应到99999.这没有什么可郁闷的.
300KW,近500A.95的铝线有点偏小.

一个是有可能接线错误,2是表记出厂效验潜动未调好。建意效验电表。