电从发电厂到用户的路径是怎么样的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 22:48:38
电从发电厂出来,然后输送,假如到达一个具城,这时这个具城的电力网该怎么样布局,也就是该怎么样运行这些电,各位高手,帮帮忙,我迷惑呀,想不通呀
你说的几本书怎么样找呀,可以提供些这方面知识的网站,谢谢了

发电是为用电服务的.从发电站到用电设备或长或短总有一段距离。
交流电可以很方便地由变压器升压或降压,从而实现远距离输电,并且给额 定电压不同的用电设备供电,这是交流电的一个优点,用导线把电源和用电设备连接起来,就可以实现电能的输 送.但是导线有电阻,电流通过时要发热,这个热量毫无用处,徒然是一种浪费.在电能的输送中要研究如何减少这种能量损耗,以便有效地利用电能.
设导线的电阻为 R,通过的电流为 I,那么在导线上损耗的电功率是 P=I2R.又设导线的总长度为 l,导线的横截面积为 S,从电阻定律知道 R=ρl/s.
实际输送电能时,要综合考虑各种因素,依照不同情况选择适合的输电电压和导线的横截面积。大型发电机发出的电压,等级有 10.5 千伏、13.8 千伏、15.75 千伏、18.0 千伏,不能直接用这个电压进行远距离输电。在发电站内,要由升压变压器升压 后,再向远处输电。我国远距离输电采用的电压有 110 千伏、220 千伏和 330 千伏,在少数地区 已开始采用 500 千伏的电压送电。目前世界上正在试验的最高输电电压是 1150 千伏。
远距离输电的电压很高,用电设备不能直接应用,因此送到用电区,就像你说的县城,根据不同的用户,县城要设不级别的变电站,如220KV、110KV、35KV、10KV变电站,逐次将电压降低,将电压降到 10 千伏,送往需要高压电的工厂,将电压降到 220/380 伏低压,送给一般用户,如家庭、学校、商店、机关、企事业单位。
随着城乡供配电网络的建设和发展、全国供用电量迅速增长、10kV供配电任务越来越重,为保证10kV供配电网络的安全、经济、可靠地运行,我国先后出台了相配套供配电实际设计规划和相关的经验,如《城市电力网规划设计导则》、《城市电力规划规范》、《农村电力网规划设计导则》、《供配电系统设计规范》、《10kV及以下变电所设计规范》、《66kV及以下架空电力线路设计技术规程》、《架空配电线路设计技术规程》、《架空绝缘配电线路设计技术规程》、《电力工程电缆设计规范》、《3~110kV高压配电装置设计规范》、《继电保护和自动装置设计规范》、《电测量及电能计量装置设计技术规程》等标准要求,以及与《10kV配电站工程图集》、《10kV及以下配电线路工程图集》、《10kV及以