变压器星接角接有什么区别?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 07:55:32
变压器星接角接有什么区别?各有什么用途?
比如,一次侧是380V.二次侧我想得到80V的电压.那变压器的二次侧接成星形或角形能有什么功用上的区别?一次侧的380V星形或者角形又有什么区别呢?(二次侧负载是加热电阻)
谢谢朋友们帮忙.

对于大型变压器是有区别的,三角形接法可以给三次谐波提供一个通路,避免三次谐波通过结构件闭合引起不必要的麻烦。对于这么小的变压器是没有区别的,但在设计的时候需要注意,星接线电流等于相电流,线电压是相电压的1.732倍,角接的时候,线电流是相电流的1.732倍,线电压等于相电压。

对于大型变压器是有区别的,三角形接法可以给三次谐波提供一个通路,避免三次谐波通过结构件闭合引起不必要的麻烦。对于这么小的变压器是没有区别的,但在设计的时候需要注意,星接线电流等于相电流,线电压是相电压的1.732倍,角接的时候,线电流是相电流的1.732倍,线电压等于相电压。

星接相电流等于线电流,相电压的根号3倍等于线电压;角接相电压等于线电压,相电流的根号3倍等于线电流。
星接有中性点,中性点电压为零。

星接相电压不等于现电压,角接相电压等于线电压。380指的是线电压。