急切立等!!!信号线、电线共用问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 04:37:27
本人用RVVP 4*0.5MM线材布线,其中两芯供220V交流电,两芯供信号传输,开始还可以用,但是一场雷雨过后信号线上带了89~109V的交流电(两根信号线带电相同,屏蔽层铜网也带电),用万用表测四根线及屏蔽层并不相通,两芯供电线接电后不管带不带负载信号线都带电,请问这是怎么回事?
感谢JNDXG,可是这当两信接电并不带负载时,也就是零线、火线什么都不接的时候,信号线就带电了。
信号线什么都不接、电源线除了接市电外也什么都不接。
什么方法能“这个电压放一下电”???

交流电不一定非要相通才能传递的,电容也是可以通过的,建议测量一下信号线与电源线间的电容,若电缆受潮,线与线之间相当于布满了导电液体,可能导致这个电容变大.建议不要将信号线与电源线使用同一条电缆.

也有可能某个受潮的接点,线间电容增大了.测量一下就知道了.跟距电容算一下容抗,就知道这个电压的来历了.

两芯接信号以前不带电,你断开信号测一下.确定是电缆原因还是信号源本来就带电的原因.
-----------------------------------
电源线断开市电信号线和屏蔽层上就没电压了吧?若是这样,就说明了肯定是电缆的线间电容导电导致了可以测到电压.若是这样的原因放电是放不掉的.单独拉电缆吧.

信号线和电源线之间应有屏蔽隔离,且屏蔽层应可靠接地!

是火线、零线都不接设备负荷?还是不接交流电啊 ?

如果火线、零线都不接就带电,可以考虑适当的方法将这个电压放一下电。如果消失不再出现,是信号源的电容储电。如果仍有电压,而原来没有电压,可能是信号源设备被击毁。