建筑工地上,35平方的电缆线能承受6、7千瓦的机器吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 07:32:39
本人对水电不懂,特请指教,谢谢!

7KW的3相设备,估算电流为14-15A,根据描述应该是电动机类的设备,选择5X4的电缆就已经足够了,开关选择25A的,35平方的电缆在空气中能承受120~140A电流,单相设备功率可以达到28KW,三相设备可以达到50-60KW。
  电线电缆: 电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套,被称为裸线。电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成,通常使用铜(导电性能良好)或铝(成本较低)。

7KW的3相设备,估算电流为14-15A,根据你的描述应该是电动机类的设备,选择5X4的电缆就已经足够了,开关选择25A的.
35平方的电缆在空气中能承受120~140A电流,单相设备功率可以达到28KW,三相设备可以达到50-60KW.

6-8方就足够了,1方的线可以安全地通过10安的电流,自己换算罗,一般留50%的余量就很不错了

要看你的电缆是铜线还是铝线 铜线安全载流量6A每平方毫米
铝线4A每平方毫米 7KW的电机3*2.5的就够了 不过现在电缆质量都差
说的截面都没有 买大一点的3*4的就足够了

这个不能光算能不能安全通过这么大电流,还要看用电设备距离供电设备的距离,距离大了,电压损失也大,一般要求电压降不大于5%吧(好象是,好多年没弄忘了),不过根据你说的35平方,应该是足够。

当然能,10平方的线就可以了。

15左右