断路器一些字母用语

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 12:19:21
像了解下德力西的断路器等等
分段能力事什么意思?
脱扣类型同上
额定电流;;
剩余电流
500V 后面的V是什么意思?A呢?
IP20
-----------------
电气附件:AB7 ASB7 UB7
------
那位能帮我解答下好吗
------
如果有一本书能简单的描述这些字母的意思也好 先谢谢各位了

ip20是断路器的防护等级,2是防止直径大于等于12.5mm固体异物进入,0是无防水功能
500V是电压,也就是外壳的额定绝缘电压不能超过500伏
A是电流的单位,表示的是断路器的额定电流
分断能力是指断路器能承受的最大的短路电流的冲击分断之后可以重复合闸对断路器无损害, 一般是4500安和6000安的
剩余电流是电路发生接地故障的时候的动作电流,

塑料外壳式断路器?以下简称MCCB ,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。

断路器额定分断能力?Icu、Ics
根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》?GBl4048.2 规范,低压断路器的分断能力有两个标准,一个是极限短路分断能力 ?Icu 它所表示的意思是断路器按试验循环分断此电流后,不考核继续承载电流的能力,也就是不再能继续使用了。另一个是运行短路分断能力?Ics ,它所表示的意思是断路器分断此电流后,需继续承载额定电流。也就是排除故障后能继续在线路中使用。这二个数值均是周期分量的有效值。在生产厂商和设计资料中一般Ics用Icu的%数表示。按断路器的制造规范有Ics=?25%、50%、75%、100%Icu四档标准比值,并化整到最接近的整数。这二个分断能力数据是我们在选用MCCB、校验分断能力时必不可少的。在断路器的制造商样本中,一般提供的是Icu按照设计规范要求,低压断路器的开断电流?Ifd 应大于负荷侧短路电流最大值?Id 。这就产生一个问题,到底是选用Icu,还是Ics作为Ifd。笔者认为,当该断路器用于较重要的配电线路或设备,排除短路故障后,要求迅速恢复供电的,应当按Ics数值来考虑。如果是一般的配电回路,即可按Icu数值来考核。对于动作时间小于0.02s的MCCB也按Icu数值来考核即可。实际上,在有关设计手册上介绍,对于此时的低压断路器的分断能力检验要求是,断路器的分断能力?冲击电流有效值,或峰值电流 应大于短路开始第一周期内的全电流有效值或峰值。

断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系
Inm——断路器壳架等级电流?A ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。