10千伏高压线路电线离地面距离是多少?农田和公路离电杆安全距离应该是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 15:53:04

10千伏高压线路电线离地面或水面的最小距离:
居民区6.5米;
非居民区5.5米;
交通困难地区4.5米;

规程只是规定“不占或少占农田”,并未规定不许占用农田,因而电杆是可以建在农田中的,只是导线对农田地面的高度应满足上面的条件;

电杆上的10千伏配电线路与公路的垂直距离为7.0米,电杆中心至路面边缘的水平距离不小于0.5米。

请参考
《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施

第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米