380v三相电12千瓦用多粗铜芯线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 05:41:19
我的电表是10(40 )A的总用电20多千瓦,进户线多粗?
12千瓦是单机用电

一般不用铜芯线,用铝排2.5的即可。
  三相电是一组幅值相等、频率相等、相位互相差120o的三相交流电,由有三个绕组的三相发电机产生,是工业上常用的电源。例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。

首先,380v三相电12千瓦我建议你用3*6+4的四芯电缆做三相引进电源线.(或则用单股铜线制做)6平方的铜可以负载15KW的三相用电设备(有功率余量).
其次,如果你的12KW是单相用电设备,那就更6平方的铜线就更富裕了,只是要注意尽可能让12KW平均分配在A,B,C三相上.你的电度表(三相)很合适.

你所说总用电是指总功率吗?如果总功率是20多千瓦考虑到环境等因素建议使用BV-16平方毫米的电源线。如果只是12千瓦用BV-6平方毫米的电源线就可以。

进户线用10mm^2,12千瓦是单机用4mm^2

12KW用4平方的就可以,40A的表建议用10平方