屋顶消防水箱和地下消防水池的工作原理是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 19:20:55
最好可以详细点的,我今天第一次看电气方面的图纸,很生疏,图纸是关于一个三层的办公楼,对楼顶消防水箱的用途很陌生,我看了一下有个进水管JL-1,但是出水的有两个地方,一个是接LL-1(100的管子,似乎是和什么联动的),另一个是通过一个泵接到消火栓系统,但是我看到在地下车库的位置消防用水是从室外的管子引进来的,为什么这个消防水箱还要再接消火栓系统,那出现火情的时候到底是先用哪里的水呢?反正很多问题,最好有高手可以把原理解释一下,感激不尽阿,再次谢谢!!

消防水箱的作用
大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。

《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,之所以这样规定是为了保证在火灾初期,消防管网中的水可以在第一时间内用于扑灭起火点火源。

出现火情后先用消防水箱中的水,同时联动系统会启动泵从消防水池中抽水到消火栓系统。

  屋顶消防水箱是初期火灾时用的,一般根据建筑物火灾危险性的不同,容积有6吨、12吨、18吨几种。就是在火灾时,地下泵房的消火栓水泵还没有来得及启动,消防水箱的水可以立即灭火。那个水箱边上的泵是稳压泵,即屋顶水箱的静压不能满足顶层的消火栓所需的压力,用于管网的稳压。当主泵启动供水时,消防水箱和稳压泵都完成了使命,停止供水了。
  地下消防水池是消防主泵吸水的,要满足在火灾延续时间内所需的消防用水量,一般很大,可以到几百吨。室外管道进水一般进入消防水池,水泵再从水池吸水。

屋顶消防水箱,是初期火灾时用的,一般根据建筑物火灾危险性的不同,容积有6吨、12吨、18吨几种。