空调故障(情况复杂)以及氟利昂问题,望专业人士进来看下,解决追分

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 13:01:33
我家是02年的空调,新买的时候制冷就出现半夜自动会关机
之后有比较资深的修理员检查后更换了电脑板
但是第二年的时候问题依旧 只是自动关机次数没有那么频繁
每年夏天制冷多多少少都会自动关机
今年居然又出现提示错误 机器自动保护都没法开了
按说明书上提示是室内热敏电阻异常
于是又请上门维修 可等维修人员来了 空调又好了- -!
他给我们换了室内热敏电阻(他说就是测温度的那个)
他还说是氟利昂不够也会引起自动关机
说是现在新空调压力是5点 这台老空调是6.5-7个点
我没有接受加氟

维修完后发现房间内有股味道 有点像煤气味
但有没那么浓 因为那个修理员实在有点不诚实
所以不得不怀疑房间内的味道是不是氟利昂
我看他检查室外机的时候没拿扳手 螺丝应该是拧不开的
那么室内机有可能会做手脚吗?

我空调情况很是复杂,请懂得的专家告诉我到底是哪里坏了
也想知道室内机会漏氟利昂吗?
空调停机不是指不制冷 是突然连室内机都停了
连导风板都没合上
还有就是只有制冷出现过自动关机
(拔掉电源 3分钟放电后复位又可开机)
还有就是制冷效果挺好的
是格兰仕1.5P的 那个修的人说跟02华凌空调
是一模一样的 只是牌子变了下
那时空调是6.5-7的
我也不解 望能更详细的说明下

1.室内机有可能会做手脚吗?
如是你的空调现地还在制冷,那么他没做手脚。要在室内机做手脚的人都是高手,一般人只能在室外机做手脚。
2.室内机会漏氟利昂吗?
如你的空调现在还在制冷,那么整个系统都没漏。空调制冷系统全是用铜管焊接而成,使用太久是有可能会出会漏氟的,没氟空调的压力为零,最直观的去看,就是外面铜管接头处没水。
3.空调制冷压力(0.1MP约等于1KG):0.45MP-0.55MP 平衡压力:0.6MP-0.7MP 制热压力:2.0MP-2.5MP
4.综合分析你家空调的故障最大可能是:室内热敏电阻阴值漂移(室内有两个热敏电阻)

先回答你的第二个问题:室内机肯定会漏,看见连接管了吗?制冷剂就在里面循环。如果漏氟利昂,氟利昂就像氯气一样(本身含氯)。第一个问题:如果效果好,自动停机,(自动停机一般属于保护)。正常空调压力在5KG压力,6.5-7绝对高了就会引起高压保护。测量氟利昂正常有两种办法。1:系统运行时5公斤左右压力。5p以下都是这个参数。2:用钳型电流表测压缩机火线(就是空调室内机连接室外机有几根线,其中最粗有3跟线,一根零线,一根火线,一根接地线。接地一般黄绿相间,零线一般为蓝色,剩下就是火线)要在运行时,看电流是否与额定的制冷工作电流近似,如果高说明系统堵,或者制冷剂过多,如果低说明系统制冷剂缺少,应该补充。像你这种问题,一般检测时间不能低于2个小时,要在正常开机时,同时接上系统压力表和电流表,注意停机时候的参数,才能准确判断故障原因,你找的师傅太粗心或者太不负责任了。(回答你补充的:我可以断定,系统有冰堵或者脏堵或者电脑板电源二极管快要击穿了,叫维修工主要查电脑板电源部分,2二极管有没有被击穿。

大哥,我是开发空调的。提供一些帮助。热敏电阻如果换过问题还是依旧的话,那就很可能是冷媒泄露。
当氟利昂出现泄露,开机运行一段时间后,空调压缩机内部温度会很高,当达到压缩机自我保护温度时,室外机就会停止运行,所以制冷也就停止了。所以你的这种情况很可能是冷媒泄露造成的。

上面是昨天回答的,今天看了你的补充。我分析了以下。
发现你这种情况不是压缩机的自我保护造成的停机,因为如果是压缩机自我保护的话,你的机器至少要2个小时以后才能够