电压互感器二次的接地

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 14:29:27
电压互感器二次的接地是接在二次仪表外壳上还是接在某一相上,如接在某一相上,是接在通电绕组上还是绝缘外皮上
那二次侧V相接地是指B相吗?接地指的是二次侧线圈绕组接地还是绝缘外皮接地,还是别的什么接地。如果是二次绕组导线接地那岂不是二次测有电压就接地,那还怎测量啊?请赐教

电压互感器在二次接线中要分清极性,分清基本二次线圈和辅助二次线圈。基本二次线圈单项首端为u,末端为x;辅助二次线圈首端为uD,末端为xD。主保护接u,x基本二次线圈,绝缘监察接uD,xD辅助二次线圈,一、二次的中性点都标“D”。为了防止电压互感器二次侧短路,一般在其端子箱内装有熔断器,励磁用的电压互感器不装熔断器,防止误动作。电压互感器的二次侧(中性点,V相)通常在端子箱经端子排接地,接地点要可靠,不得多点接地。

电压互感器二次"N"端接地

电压互感器二次的接地是接在接地排上。