电脑金属部分带电如何 处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 03:36:20
我的电脑以前使用的是二头的插线板 在电源板上的按钮开关不开 电脑没有加电的情况下电脑侧面板和后面板就带电 电笔测试红灯一直亮。。。 后来将插线板的两个连接火线和零线的头换一下,则电源按钮不开时电脑上没电, 按钮打开给电脑加电,电脑没有开机的情况下电脑上电笔测试仍有红色的带电指示

我狠狠心 买了个20元海牛三相插座 情况和仍然是 “按钮打开给电脑加电,电脑没有开机的情况下电脑上电笔测试仍有红色的带电指示”
请问
1,这种情况下电脑是漏电还是静电?该怎么处理?

2。如果将电脑的外壳用导线跟拖线板的地线口连接起来可以消除这种情 况吗?

请有经验的大侠指教 谢谢
!@#%%&*^%房东开始信誓旦旦说接地好的!!#%%$%^ 我亲自追问他又说没有接地 接地很麻烦$%^&%&^&*^* 晕死 我的是3C的金河田385静音电源 里面有3C要求的EMI设计,这个部分有一个PFC电容,这种真3C在没有接地的情况下就是有漏电 我找了一个别处用的好好的容盛达400R ,拉回去也是一样的问题,直接把电源连接在我那里的口上 风扇侧就有电 就是接地的问题啦 晕死 大家给我这么多建议,谢谢啦 可我的分只容许送给一个人 我就闭着眼睛瞎点 不好意思啦

直接把带电部分和地板用导线连起来 比较简单适用

看一下是不是有裸露的线头之类用绝缘胶胶好,但这情况一般是受潮引起的,可以用吹风机吹吹也可以晒下。
1,这种情况下电脑是漏电还是静电?该怎么处理?这肯定是漏电按照我上面说的试试吧。
2。如果将电脑的外壳用导线跟拖线板的地线口连接起来可以消除这种情 况吗?外壳本来就是金属的已经和大地相连了用的着导线吗,但我知道你的意思是接地安全点。

买2米长的漆包线或电源线,在靠近机箱电源的螺丝那里用线的金属部分缠绕螺丝一圈,拧紧,另一头的金属部分紧缠水管或暖气管,也可以焊接一个大金属夹子夹住水管或暖气管,这样就可以了

根据你的情况,应该就是你的电源有漏电现象,检查下电容有没爆破的迹象。建议就是换个电源试下。

去换个电源,然后一切都解决了

应该是电源漏电.