高压线路遇雷雨天气高压保险经常熔断是怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 09:20:05
我单位变电所进户是66KV,经主变后降压为6.3KV。近一阶段,由于雨季到来,所以打雷现象也经常发生。伴随尔来的是每次发生强列雷电之后,变电所以及下属两个发电厂的PT一次保险都有一相或两相熔断(两相熔断较多)。每次雷电之后几乎都是这样。请高手指教一下,是什么原因引起的?有什么办法解决吗?

这些现象是由于雷电过电压造成的,建议检查一下变压器及线路上的避雷器是否已经起不到“避雷”的作用了,再有检查一下站内接地网的接地电阻值是否符合要求,一般要求不大于4欧姆,连接情况是否良好可靠,否则即便避雷器起到保护作用,可是由于接地电阻过大使得雷电流无法快速直接泄入大地,致使线路瞬间相间过压PT一次保险因过压而熔断,另外还可以检查一下你站使用的避雷器是阀型的还是类似放电间隙之类的,选型是否合适,特别是电压等级,建议更换为金属氧化锌避雷器MOA。

你们的线路上有避雷器吗?或是避雷器还管用吗?

会不会是你保险前端的那个叫过电压保护器的东西坏了造成无法对地放电,然后雷电的高压串进来造成的呢???
个人意见仅供参考哦!!