消防强切问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 08:36:42
消防如何强切风机,请求详细接线图,和设备接点要求。
消防如何强切照明,请求详细接线图,和设备接点要求。
消防如何强切电梯,请求详细接线图,和设备接点要求。

如果你是业主,或者承包单位的采购,只要跟供应商说清楚就可以了,实际上就是在控制箱里装了一个继电器,通过消防报警系统的输入输出模块或者控制柜发出的消防联动信号(一般都是24伏电压信号),进行相应的动作切换:风机和照明就是指解切断供电回路(继电器的桩头是串联在控制回路里的,只要断开风机或者照明就断了),而电梯收到信号之后就按事先设定好了的程序将电梯驶往规定的基站层(一般为底层),打开电梯门将人员放出后再自动关闭。

如果你是设计或者制造人员,靠在这里问点问题是没有多大帮助的,要花点时间学习。说难也不难,说容易想搞得精致一点也不容易。

1,消防强切风机和强切都是一样,从输出模块那里输出24V控制24V继电器线圈,再通过继电器的触点去控制交流220V去切断照明或者启动风机的电源.
2.切断电梯.一般的电梯厂家都会给提供出来一组无源常闭触点,只要我们的触点闭合了,电梯就会归底.同时会给我们提供归底的信号(这个信号也是无源常开触点,归底后闭合)