我有一个160千瓦的电机,我要用多大的互感器电表测量啊,我现在有个200比5的互感器能不能用啊~!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 10:16:02
请教各路大仙,我有一个160千瓦的电机,我要用多大的互感器电表测量啊,我现在有个200比5的互感器能不能用啊~!

不能用,160千瓦的电机的运行电流在320A左右,建议用400/5或更大的互感器,电流表要与互感器配套也是400/5的。

你先知道电流是怎么算的,就知道行不行了。额定电流=160000/1.732/380/0.85=286A。这个电流如果大于电流互感器的话,那肯定是不行的。

是的,400/5比较好

过小,不能用.