沉降缝两侧墙体模板的支护

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 21:20:43
框剪结构,沉降缝两侧墙体的模板支护总是出现问题,在沉降缝两侧部分墙体在支护模板的时候,中间用那种泡沫隔离两侧的剪力墙钢筋。墙体厚度200mm,当浇注的时候,先浇注一侧的墙体,由于混凝土浆的压力导致中间的泡沫向另一侧移,最终导致两侧墙体一边厚过设计要求,另一边尺寸则不足,我是实习生,老师傅也没得好的法子,急待解决方案。我看在墙体内侧分别设置木模板加固,但他们在这个部位都是用那种泡沫板来填充,,,搞不懂,,,,求助大虾!!!

沉降缝两侧墙体模板的支护方法:
  1、沉降缝两侧的墙体厚度,一般是200mm厚,泡沫是做框架梁时留下的,因为那时一边没法安装模板,沉降缝中间一般空的,看设计要求有没有具体施工方法;
  2、温度是影响的,外墙和屋面沉降缝如施工单位按设计要求施工,是不会进水的,在沉降缝两侧部分墙体在支护模板的时候,中间用那种泡沫隔离两侧的剪力墙钢筋,墙体厚度200mm,当浇注的时候,先浇注一侧的墙体,由于混凝土浆的压力导致中间的泡沫向另一侧移。

在沉降缝两侧部分墙体在支护模板的时候,中间用那种泡沫隔离两侧的剪力墙钢筋。墙体厚度200mm,当浇注的时候,先浇注一侧的墙体,由于混凝土浆的压力导致中间的泡沫向另一侧移,最终导致两侧墙体一边厚过设计要求

1、沉降缝两侧的墙体厚度,一般是200mm厚,泡沫是做框架梁时留下的,因为那时一边没法安装模板,沉降缝中间一般空的,看设计要求有没有具体施工方法;
2、温度是影响的,外墙和屋面沉降缝如施工单位按设计要求施工,是不会进水的,在沉降缝两侧部分墙体在支护模板的时候,中间用那种泡沫隔离两侧的剪力墙钢筋,墙体厚度200mm,当浇注的时候,先浇注一侧的墙体,由于混凝土浆的压力导致中间的泡沫向另一侧移。

两边墙分开浇筑。先浇筑一边墙,等可以拆模时只拆除沉降缝侧模板,另一边支撑、模板均不拆除,在拆了模的这一侧铺泡沫板立另一边墙的模板打砼。

以上方法不知道是否可行?