为何变压器高压侧单相接地三相电压显示不正常而低压显示正常且能为用户正常供电(高压为10Kv)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 05:52:26

因为10KV供电系统大多是小电流接地系统,也就是变压器高压侧中性点是不接地的,这样在发生单相接地时,接地电流值比较小,只有相线与大地之间的电容电流。因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了,其他两相电压基本不变,由于高压侧电压表示通过PT二次引出的,PT二次侧是接地的,系统正常时中性点电位是零,PT二次显示的是线间电压(10KV),而单相接地时中性点电位升高线间电压出现了变化,所以显示出的电压值就不正常了。另外在小电流接地系统中,低压侧中性点一般多为接地的,为用户供电时则多是相电压,也就是当高压则单相接地时,中性点电位升高发生了位移,但其与相线之间的相电压值没有变,所以对于来说并不会产生什么影响。

10KV线路在10kv母线主要通过曲折变-中性点通过消弧系统接地(高阻)而不是直接接地。因此在10kv线路保护如果没有投入零序保护或者零序电流没达到动作定值,保护不动作,断路器不跳闸。因此它能继续运行。为什么用户正常供电,因为另外两相正常,说明有一个线电压是正常电压,所以对应的低压侧某相电压也是正常的(对零线220V)。你说的客户电压正常正是使用了这相线路作为电源。另外两相应该是不正常的。只有127V左右。

因为10KV供电系统大多是小电流接地系统,也就是变压器高压侧中性点是不接地的,这样在发生单相接地时,接地电流值比较小,只有相线与大地之间的电容电流。因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了,其他两相电压基本不变,由于高压侧电压表示通过PT二次引出的,PT二次侧是接地的,系统正常时中性点电位是零,PT二次显示的是线间电压(10KV),而单相接地时中性点电位升高线间电压出现了变化,所以显示出的电压值就不正常了。另外在小电流接地系统中,低压侧中性点一般多为接地的,为用户供电时则多是相电压,也就是当高压则单相接地时,中性点电位升高发生了位移,但其与相线之间的相电压值没有变,

10KV的高压接地还能正常工作吗???危险啊!!!!!
不过又感觉不太可能,应为高压都应该有很好的漏电保护装置的啊,是不是你的测量仪器损坏的问题呢?如果不是的话就必须立即断