无功功率相关的几个疑点

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 07:32:45
在电网,为提高电能质量,提高电网输送能力,而采取无功补偿,提高系统功率因数,较小电网的无功输出,提高电能的利用效率。下面就电路理论和电力系统分析的概念有几个疑点:
1:电路-正弦稳态电路的功率;对于电感和电容,分别有φ=π/2,φ=-π/2,它的平均功率为零,所以不消耗能量,但是瞬时功率p正负交替变化,说明有能量来回交换。电感和电容的无功功率分别为QL=ωLI2,-I2/ωC。
疑点:从这句话的意思看来,电力系统里的电感电容元件并不消耗功率,但在电力系统分析里面,这些电感电容非纯租性负载是要消耗系统无功的,如果不进行补偿它就向电网、向发电机组索取无功功率,所以系统无功增加,发电机组或者电网就要加大实在功率输出,导致发电机组加大能量的消耗,请问这两种结论是为什么?
2:电力系统分析:电力系统无功功率和电压调整 如果用户不采取无功补偿,所消耗的无功功率全部由电网来提供,就会引起电网电压偏差过大,请问这本质的、内在的原因是什么?如果没有对1问题理解是不是没法回答此问题?
3:正弦电流通过电感元件和电容元件是,采用相量法分析,它的电流和电压的相角会相互产生超前和滞后π/2,书上是直接引用了它们电流电压的微分积分关系,在通过相量法而得出的结论。请问从物理学角度来讲,他们的本质原因是什么?
附:无功功率:许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量转换和传递,为建立交变磁场和感应磁通而需要的功率称之为无功功率,它是有用的功率,只不过它的功率不转化为机械能、热能而已,因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源。在电力系统中,功率因数反映实在功率的有效利用程度。

可以综合的回答你
首先搞明白
就整个大电网来讲
感性负载远大于容性负载
感性负载工作时需要吸收容性无功功率
容性无功功率从哪里来?
答案是从发电机组来。
从发电机组到感性负载,
一般有几公里到几十公里甚至更长的距离
这些无功功率要在这么长的线路上往返传输
线损增大就不可避免
解决的办法就是在感性负载的电源进线上直接并上电容器,使无功功率就地循环,而不在线路上往返
这就是并联电容器无功补偿的通俗理解
理论上,看的出来
你应该比我水平高
但只有理论和实际结合
才能发挥最佳经济效益

但在电力系统分析里面,这些电感电容非纯租性负载是要消耗系统无功的,
这句是错的.