CQM1欧姆龙PLC程序有输出但是模块中的点位没有输出,请问这是为什么?谢谢!

两个原因,第一个是地址设置有错误,PLC程序的输出地址,并不是实际模块的输出地址,或者是,你在看程序的时候你没有把模式改成监控模式,如果以上两点都是正确的,那么请换一个输出点试一下,如果正常,说明你刚才用的那个输出点坏了,PLC输出点坏了,是很常见的一个故障,所有在设计的时候,输入和输出点一定要留出一定的余量,行业内部一般要求,留20%左右的余量,但是实际用不了那么多,最主要看系统的工作负荷,如果工作负荷特别重,多留几个点,工作负荷不是很大,留10%足够了,这样,在出现坏点的时候,只要换个输出点,在程序里改个地址就可以了!

检查输出通道地址,特别是检查PLC的设置状态,估计你很可能是在编程状态。必须设置运行或者监控状态才行。
如果以上两点都是正确的,那么换一个输出点试一下,如果正常,说明你刚才用的那个输出点坏了.

检查输出通道地址是否正确