请帮忙算下
500KW,600A左右用多大的电缆
请给个电缆型号好不?

500KW功率因数为1.0,电压400V的话电流应该有722A
看楼主是用在什么地方,环境温度、布线方式。是在空气中还是穿铁管、塑料管等。以及在布线过程中的最小弯曲半径等。
可以用到300平方多股铜芯软线。环境温度25度时,安全载流量为770A。长期工作温度为65度(线芯温度)
如环境不一样,按修正系数算。
YC1*300mm2

400平方铜芯电缆线

两条YJV-1KV-5*240MM2的电缆