求机房的设计方案,最好是有经验的兄弟给个方案.谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 09:12:02
我们单位是全市的医保信息中心,有两台塔式服务器,大的路由器,大的交换机各一台,4电池组的UPS一台,另有一台汽油发电机. 原来未有独立的机房.现打算将建造一个独立机房,应该购置那些设备温度湿度防火防盗等控制环境的设备?需要多大面积的房子,如何装修听说要防静电瓷砖等.能详细的说下么?最好带上价钱,说下注意的细节. 感谢了

做机房是一个比较详细的系统工程,涉及的专业较多,就你现在写的太含糊了,就算有方案也难得写清楚``可惜你工程太小```要不也可以跑一趟```给你写个方案。

既然看到了你的问题就随便聊几句吧,就你的设备数量和考虑以后的扩展,估计你找个20~~30平方的房子,设备和UPS等都放进去,所有设备全部放进机柜,设备摆放时需要注意的是:UPS、机柜都需要前后操作,后面最少保留600mm的空间,如有精密空调的摆放如上。
装饰部分:吊顶最好采用金属的,抗静电地板一定是需要的,架空最少300mm,墙面想简单的话就用乳胶漆吧。
电气部分:在你有发电机的情况下,在大楼配电室安装一个双路电源切换的装置(自动或手动),一路用市电,一路用发电机,从切换好的电源引一路电缆到机房,设备不多装个配电箱即可,注意要安装2级防雷的模块,当切换好的电源进UPS,UPS出线在进入配电箱内空开控制,进入机柜。接地要做好,直接将接地极焊接在建筑物结构的钢架上,所有设备的外壳和接地全部接上。
消防部分:通常情况下,机房要求采用气体消防,分管网和非管网式的,加上控制部分和消防灭火部分的设备估计最少要10几万,这么小的机房估计你们也没这个预算,放几个灭火器算了。反正能烧着的地方也不多,只要配电上没什么问题,估计也就没什么问题了。
空调部分:一个正规的机房设计里会包含精密空调解决温度和湿度的控制,按30平方算大概需要9KW的精密空调,价格约比你的普通舒适型空调贵一倍,不知道你们能不能接受,要是预算不多就买个柜机吧。注意空调室外机的安装位置,要是没地方装室外机那就郁闷了。最好不要用中央空调,就算有都要将风管拆除。一是夜间回关闭,2是容易出现冷凝水,滴进机柜那就倒霉了``哈
安防部分:机房设置门禁控制,在机房的进门处安装摄像机,设置门禁和摄像机的联动功能,即门禁开启后开始摄像,纪录进出人员的信息。
如果还需要监控机房内温度湿度等其他信息,最好安装一套场地监控系统,约10万,主要监控的信息如下:温度、湿度、电流、电压、门禁、摄像机等,同时可以监控UPS、精密空调等设备的运行状态。

这么少的设备机房可以很简单的。我在深圳见过很多写字楼里的机房都比你说的信息中心大多了,一个独立的房子还是有必要的,但感觉没那么复杂的,空调一定是要的,