修空调的高手指点下
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 12:16:52
有一台35的志高 一启动就保护 启动电流靠20A 保护一会儿又启动 还是如此 请问是压缩机坏的吗?
如果是的话 我用26机上的压缩机换上可以吗
还有台2P机 用户反映昨天还好的 今天突然不好 我去看了 药水有 外机压缩机有电压 量了下压缩机电阻 有2组不通 请问是保护 还是压缩机坏了
如果是的话 我用26机上的压缩机换上可以吗
还有台2P机 用户反映昨天还好的 今天突然不好 我去看了 药水有 外机压缩机有电压 量了下压缩机电阻 有2组不通 请问是保护 还是压缩机坏了
空调制冷糸统有堵转现象
压缩机启动电容坏。
2P空调压缩机内热过载保护动作。
清洗空调制冷糸统。
更换压缩机启动电容坏。
检查空调制冷糸统氟里昂是多还是少,二者都会造成压缩机内热过载保护动作,并调正氟里昂数量。
测量一下电容是否失效,这个可能性比较大。
都是压缩机坏了